Пожарно-технические характеристики теплоизоляционных материалов в условиях реальной эксплуатации. Испытание на огнестойкость теплоизолированной гипсокартонной стены внутри помещения.
Обеспечение пожарной безопасности зданий является одним из главных приоритетов для производителей пенополиуретана. Ассоциация «PU Europe» твердо убеждена в том, что обсуждения не должны ограничиваться реакцией отдельных строительных материалов на воздействие огня, так как это плохой показатель пожарной безопасности всего здания или его элементов. В этом смысле ассоциация «ANPE» в сотрудничестве с ассоциацией «PU Europe» запустила испытательную программу для сравнения характеристик горючих и негорючих теплоизоляционных материалов в практических сценариях, то есть в типичных условиях реальной эксплуатации. В данном информационном бюллетене подытожены результаты испытаний стен с внутренней теплоизоляцией. Это техническое решение особенно походит для зданий, где невозможно применить внешнюю теплоизоляцию или необходимо утеплить отдельные конструкции здания.
Испытания проводились и контролировались уполномоченным органом (Институт пожарных испытаний «L.S. Fire Testing Institute») с применением испытания в углу помещения – ИУП (ISO 9705). В ходе испытания сравнивались ограждающие конструкции с очень близкими значениями сопротивления теплопередаче. Из-за своих высоких теплотехнических характеристик конструкция с ППУ была значительно тоньше, чем конструкция с каменной ватой.
Несмотря на разные классификации – А2 s1 d0 для композитной плиты из каменной ваты и В s1 d0 для композитной плиты из ППУ – оба образца не показали существенных различий в поведении. Классы, присвоенные композитным изделиям в соответствии с таблицей 1 EN13501-1, были следующими:
- Композитные плиты из ППУ: B
- Композитные плиты из КВ: B